實驗室通風柜的主要作用是減少實驗人員與有害氣體的接觸,是重要的安全設備。當化學實驗過程產生化學煙霧、粉塵和有毒氣體時,能有效吸收有害氣體,有效保護工作人員和實驗室環境。如果實驗室通風柜不安全,后果不堪設想。雖然危害不會立即出現,但從長遠來看,實驗者的安全將難以保障。
實驗室無管通風柜的工作原理是保證揮發的化學氣體在通風柜內得到控制,不泄漏。其中,地面風速和控制濃度是兩個重要指標。
面速度
根據實驗室通風柜國家標準(JG/T385-2012),要求實驗室通風柜的面風速在0.4-0.6m/s之間,且偏差小于15%,這要求適用于管道式、無管道式通風柜。
如果面風速低于0.4m/s,排風量太小,達不到將室外有毒有害氣體完全排出的效果;
如果面風速高于0.6m/s,單位時間內排風量過大,容易造成有毒有害氣體回流到室內。
同時,要求表面風速偏差小于15%是通風柜設計制造符合國家標準和實驗室安全要求的直接體現。
控制濃度
機柜的設計是否符合流體力學和空氣動力學。根據相關標準,操作口泄露出來的示蹤氣體-六氯化硫(SF6)的濃度應低于0.5ppm。
實驗室無管通風柜排風量小,柜內氣流穩定無渦流,能有效控制濃度。
外排風柜氣流不穩定,容易產生渦流,造成氣體倒流,對實驗人員的安全構成威脅。